比如说一些高大空的厂房(丙类),后期在里面做了很多个实验室(丙类厂房),实验室的层高要求不需要那么高,疏散走道两侧的隔墙也需要砌到结构板或者是梁吗?
提 交
共 3 回答
周家斌 25-09-22
如果不砌筑到顶也可以,就是疏散走道的顶部需要满足一定的耐火极限,(耐火吊顶)
0 赞 0 踩 [回复]举报
雪莲花 回复: 周家斌25-09-22
请问一下这个规范依据哪里有?
小唐12321 25-09-22
不行,这是防火隔墙,要耐火要求,应符合6.2.4 建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于0.50h。