一类高层建筑必须选用5/6KG的干粉灭火器吗?4KG可以吗
提 交
共 3 回答
安洪全 23-07-10
一类高层建筑的写字楼、公寓是“严重危险级”
严重危险级对应的最低配置基准是“3A”或“89B”
4公斤的干粉对应的是“2A”或“55B”
所以最低5公斤。
0 赞 0 踩 [回复]举报
同同不同 回复: 安洪全23-07-11
正解
大树119 23-07-10
规范要求是3A。但是好像基本都是4kg的,好像消防检查也没有去注意这个点,而且我感觉设5 kg好像没必要,甚至有些人都拎不动。