消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?

湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?排水管是否需要做DN100

请写下您的回答回答

回答 | 3

追风赶月 2025-09-09 11:03 00 [回复]举报

规范要求:6.2.6 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。                    设置报警阀组的部位应设有排水设施。屋面周围有排水沟,可以采用塑料软管引到排水沟就行。这样维保测试或者试验会比较方便。

牛丫头消防课堂 2025-09-09 13:47 20 [回复]举报

其实你可以这样理解,报警阀的测试排水应该设置有组织的排水,如果你不接管路,那么水排向屋面,冬季容易结冰引发安全事故,所以应该引到排水沟

李勤 2025-09-10 13:20 00 [回复]举报

排水的目的是安全有序排水,建议按规范执行。

关闭

关闭

手机APP下载